Good Day!

I have problem with digital input in RUT955. I connect to it moving sensor. And when it works, i get a lot of sms. Can I use any timeout for sending sms?
by

Добрый день.

Использую RUT955 для организации мобильного видеонаблюдения. Чтобы получать смс оповещение о движении на объекте, но возникла проблема, датчик движения  подает сигнал импульсами. Это приводит к тому, что я начинаю получать кучу смс сообщений.Поэтому возникает вопрос, можно ли задать тайм-аут по отправке смс сообщей при срабатывании цифрового входа.

FW version RUT9XX_R_00.06.08.3

1 Answer

0 votes
by
Hello,

Thank you for contacting.

May i know what is the firmware you are using?

Thanks

Regards,

Ahmed
by
Hello,

May i know if the digital input is high once and it sends sms more than 1 time ?

Or it is high and low multiple times and you just want not to receive sms only once like in 10 minutes or 1 hour doesn't matter how many times it is high?

Thanks.
by

Yes. It's high and low multiple. 

Exactly I want not to receive sms only once like in 10 minutes or 1 hour doesn't matter how many times it is high

by
Hello,

This option is not available in 6.08.3 .
by
I see.

It's available in 07.00.